Найдено 53 результата

Geka
Чт ноя 22, 2018 14:55
Форум: MX-ONE и MD-110
Тема: ISDN абонент
Ответы: 8
Просмотры: 239

ISDN абонент

у нас это оборудование подключено по PRI и дестами рулится набор в конфу. не поняла зачем BRI
Geka
Пт окт 05, 2018 11:26
Форум: MX-ONE и MD-110
Тема: Аналоговые 2-х проводные СЛ MX-ONE 6
Ответы: 46
Просмотры: 1517

Аналоговые 2-х проводные СЛ MX-ONE 6

о вижу, что ещё и транк блокируется. Можно board_restart -bpos 1a-0-50, если там нет других транков.
и ещё number_conversion_print интересно
Geka
Пт окт 05, 2018 11:11
Форум: MX-ONE и MD-110
Тема: Аналоговые 2-х проводные СЛ MX-ONE 6
Ответы: 46
Просмотры: 1517

Аналоговые 2-х проводные СЛ MX-ONE 6

а здесь что?
extension -p -d 1499
может что-то с csp у этого абонента?
extension_profile -p --csp Х
Geka
Пт авг 31, 2018 9:35
Форум: MX-ONE и MD-110
Тема: Подключение конференц-моста КС-2 к МД-110
Ответы: 3
Просмотры: 258

Подключение конференц-моста КС-2 к МД-110

не BC9, но всё же :) ВС13 Конфа Конгресс <rocap:rou=21; ROUTE CATEGORY DATA ROU SEL TRM SERV NODG DIST DISL TRAF SIG BCAP 21 7110000000000010 4 0100000100 0 30 128 00151515 211110100030 111110 END <rodap:rou=21; ROUTE DATA ROU TYPE VARC VARI VARO FILTER 21 SL60 H'00000300 H'15400000 H'06410000 NO EN...
Geka
Пт авг 31, 2018 9:02
Форум: MX-ONE и MD-110
Тема: настройка переадресации на ip телефонах
Ответы: 7
Просмотры: 337

настройка переадресации на ip телефонах

Например
call_list -i -d 1606 --customer 0 --list 1 --position 1 --dest-number 1606 --ringing-time 15 --one-call No --origin 111
call_list -i -d 1606 --customer 0 --list 1 --position 2 --dest-number 1644 --ringing-time 60 --one-call No --origin 111
Geka
Чт авг 02, 2018 13:01
Форум: MX-ONE и MD-110
Тема: подключение sip телефона yalink к tse6.1
Ответы: 14
Просмотры: 824

подключение sip телефона yalink к tse6.1

вчера подключила yealink(с видеокамерой) к tse 4.1. вообще без проблем... у меня циско сипы так и не заработали корректно. панасоника сипы тоже с траблами, но хоть работают. а эти вот... удивилась в общем :) прописала в станции так как писала выше. в веб морде телефона указала данные аккаунта и всё....
Geka
Пт июл 27, 2018 7:21
Форум: MX-ONE и MD-110
Тема: подключение sip телефона yalink к tse6.1
Ответы: 14
Просмотры: 824

подключение sip телефона yalink к tse6.1

extension -i -d 2050 --csp 0 --security-exception yes -l 1
auth_code -i --customer 1 --auth-code 1111 --cil 2050 --csp 0 -d 2050
ip_extension -i -d 2050

можно так попробовать
Geka
Чт июл 26, 2018 7:13
Форум: MX-ONE и MD-110
Тема: подключение sip телефона yalink к tse6.1
Ответы: 14
Просмотры: 824

подключение sip телефона yalink к tse6.1

IP-EXTENSION 0 0 0
мне кажется, что тут проблема
Geka
Ср июл 11, 2018 9:03
Форум: MX-ONE и MD-110
Тема: Температура за бортом на цифровике
Ответы: 13
Просмотры: 758

Температура за бортом на цифровике

Пробежалась "по-верхам" проги. Я бы добавила при отключение от АТС:
clientsocket1.Active:=false;
Если я правильно поняла работу компонента.
А при отключении clientsocket1.Socket.SendText(#$18+'o;'+#13#10) ; символ #$18 что значит? остальное вроде понятно
Geka
Пн июл 09, 2018 9:28
Форум: MX-ONE и MD-110
Тема: Температура за бортом на цифровике
Ответы: 13
Просмотры: 758

Температура за бортом на цифровике

Такое ощущение, что прога не отключается от АТС... или отключается некорректно. У меня программа висит постоянно включенная и запускается по таймеру, выставленному как хочешь. Сейчас раз в 20 минут. Я использую прогу tst10 для подключения к станции. Пробовала по-разному подключатся, этот способ мне ...
Geka
Пт июн 22, 2018 14:00
Форум: MX-ONE и MD-110
Тема: Температура за бортом на цифровике
Ответы: 13
Просмотры: 758

Температура за бортом на цифровике

1) Значение STRING? хз, пустое, наверно :) У нас всегда было название организации.
2) один - только у нас есть, другой - мне больше понравилось у яндекса. можно у weather, тоже нормально.
Geka
Пт июн 22, 2018 12:59
Форум: MX-ONE и MD-110
Тема: Температура за бортом на цифровике
Ответы: 13
Просмотры: 758

Температура за бортом на цифровике

На цифровиках меняется информация командой: KSTSC:STRNO=IDL1,STRING="T = +12#B0C"; для старых цифровиков KSTSC:STRNO=IDL12,STRING="T = +12#B0C"; Я написала такую программу. Информацию беру из интернета. Если не работает один ресурс температурный, то беру с другого сайта. Если нет интернета, то пишу ...
Geka
Сб июн 09, 2018 8:27
Форум: MX-ONE и MD-110
Тема: Срок службы ВС9
Ответы: 15
Просмотры: 961

Срок службы ВС9

Мы тоже не собираемся менять BC9. всё устраивает :) Правда параллельно есть ещё пара станций с более новыми версиями, вот их агрейдили и зип для BC9 остался.
Geka
Чт май 24, 2018 16:10
Форум: MX-ONE и MD-110
Тема: Настройка SIP телефонов
Ответы: 11
Просмотры: 679

Настройка SIP телефонов

Надеюсь, что ИТОГ :)
Сделала всё заново, сбросом настроек к заводским, и прописала всё заново, ipconfig как было, без доп параметров
82211 1 10.1.31.198 - 5060 No
83191 1 10.1.31.199 - 5060 No
Всё работает. Не знаю надолго ли...
Geka
Ср май 23, 2018 12:50
Форум: MX-ONE и MD-110
Тема: Настройка SIP телефонов
Ответы: 11
Просмотры: 679

Настройка SIP телефонов

Рано радовалась. После одного звонка между этими телефонами, они теряют связь со станцией Dir Cust IP Address RAS CS Auto Port Port Reg 82211 1 10.1.31.198 - 5060 Yes TermID: sip:82211@10.1.60.12 URI: sip:82211@10.1.31.198 83191 1 10.1.31.199 - 5060 Yes TermID: sip:83191@10.1.60.12 URI: sip:83191@10...