Аварийная световая сигнализация

Все о УАТС Mitel MD-110 и MX-ONE

Модератор: BVN

ary
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Ср авг 30, 2017 10:46

Аварийная световая сигнализация

Сообщение ary » Чт фев 22, 2018 11:31

Здравствуйте. Сгорела лампочка в световой аварийной сигнализации. После замены вылезла вот такая штука:
CLASS: 4
770 POW-OFF-220V
DATE TIME ALP NOIF EQU BRDID
22FEB18 09:18:08 4 1 001-0-40-00 19

CLASS: 3
769 POW-DISTR-A1
DATE TIME ALP NOIF EQU BRDID
22FEB18 09:18:08 2 1 001-0-40-00 19

777 BATTERY-FUSE
DATE TIME ALP NOIF EQU BRDID
22FEB18 09:18:08 3 1 001-0-40-00 19

CLASS: 1
771 BATTERY-CHARGE
DATE TIME ALP NOIF EQU BRDID
22FEB18 09:18:08 1 1 001-0-40-00 19

Ссылается на плату ALU 1 (по позиции). Уже поменял две платы ALU, попробовал поменять плату LFU, в которую входит провод от сигнализации, ничего не меняется. Вопрос следующий: в лиме есть предохранители, и если есть - то где?

ary
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Ср авг 30, 2017 10:46

Re: Аварийная световая сигнализация

Сообщение ary » Чт фев 22, 2018 12:36

Ещё есть вот такое сообщение

84 UNDEFINED ALARM BOARD INPUT ACTIVATED
DATE TIME ALP NOIF EQU BRDID INF1
22FEB18 11:30:29 16 1 001-0-40-00 19 16

<RFBOI:BPOS=1-0-40;
RFBOI:BPOS=1-0-40;
SURE? (YES/NO)
<Y

RESTART BOARD
STARTED BOARD:S FAILED BOARD:S
1-0-40

EXECUTED

Команда CNLIP показывает что плата активна.

BVN
Мастер
Сообщения: 4914
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2004 15:11
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Аварийная световая сигнализация

Сообщение BVN » Чт фев 22, 2018 12:48

а если почистить лог ошибок, то что потом мы там увидим?

Viktor
Сообщения: 93
Зарегистрирован: Чт ноя 16, 2017 9:26
Откуда: НиНо

Re: Аварийная световая сигнализация

Сообщение Viktor » Чт фев 22, 2018 12:51

CNLIP не проверяет реальное состояние платы, а всего лишь говорит о том, что она есть в LIM-е и на её портах что-то прописано (active). А когда она есть и на неё ничего не прописано, то будет passive.

Может попробовать какой нить функциональный тест запустить для оценки состояния?
:)

vkrt
Специалист
Сообщения: 820
Зарегистрирован: Вс ноя 06, 2005 9:05

Re: Аварийная световая сигнализация

Сообщение vkrt » Чт фев 22, 2018 13:00

Плата ALU скорей всего тут не при делах.
Надо искать причину в блоке контроля источника питания.

ary
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Ср авг 30, 2017 10:46

Re: Аварийная световая сигнализация

Сообщение ary » Чт фев 22, 2018 13:13

BVN писал(а):
Чт фев 22, 2018 12:48
а если почистить лог ошибок, то что потом мы там увидим?
То же.

ilsa
Специалист
Сообщения: 505
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2004 16:27
Откуда: Украина Киев
Контактная информация:

Re: Аварийная световая сигнализация

Сообщение ilsa » Чт фев 22, 2018 14:00

По-моему проблема в магазине электропитания. 777 авария идёт от батарейного тумблера. 770 говорит об отсутствии 220 в, а 769 (могу ошибаться) говорит об отключении магазина при разаряде АБ. Что-то у вас в PWM случилось. Глянте туда. Проверте АБ.

ary
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Ср авг 30, 2017 10:46

Re: Аварийная световая сигнализация

Сообщение ary » Чт фев 22, 2018 14:17

Предохранители находятся вверху разъёма по питанию платы, под пластмассовой прозрачной крышкой. Поменял - всё заработало. Их пылью притрусило, два дня найти не мог... Всем спасибо.

ary
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Ср авг 30, 2017 10:46

Re: Аварийная световая сигнализация

Сообщение ary » Чт фев 22, 2018 14:20

В программе WinFIOL коды ошибок:
1-255 - Сис-ма для надзора и обслуживания
257-511 - Телефонная система
513-767 - Система для передачи данных
769-1023 - Внешние аварийные сигналы.

Просто информация, может кому будет полезно.

BVN
Мастер
Сообщения: 4914
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2004 15:11
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Аварийная световая сигнализация

Сообщение BVN » Чт фев 22, 2018 14:22

а станция то работает, сколько в ней лимов?

ary
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Ср авг 30, 2017 10:46

Re: Аварийная световая сигнализация

Сообщение ary » Чт фев 22, 2018 15:20

14 ШТУК + 2 GSM

BVN
Мастер
Сообщения: 4914
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2004 15:11
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Аварийная световая сигнализация

Сообщение BVN » Чт фев 22, 2018 15:22

ну а как на счёт работы станции, всё в порядке?

ary
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Ср авг 30, 2017 10:46

Re: Аварийная световая сигнализация

Сообщение ary » Чт фев 22, 2018 15:41

С международкой проблема, я уже писал выше, а так всё норм.

BVN
Мастер
Сообщения: 4914
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2004 15:11
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Аварийная световая сигнализация

Сообщение BVN » Чт фев 22, 2018 15:44

во дела, как связать набор МН номеров и аварию по питанию??? Ни какой связи не вижу.

ary
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Ср авг 30, 2017 10:46

Re: Аварийная световая сигнализация

Сообщение ary » Чт фев 22, 2018 15:56

Это я вобщем, потому как не совсем понял вопрос. Я ж сказал - всё заработало. Ошибок больше не выдаёт. После замены предахранителя плата себя протестировала, лампочки аварийной сигнализации моргнули и погасли.

Ответить