Проблема с групповым коммутатором

Все о УАТС Mitel MD-110 и MX-ONE

Модератор: BVN

Ответить
ping
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Ср май 12, 2010 14:55

Проблема с групповым коммутатором

Сообщение ping » Пн апр 09, 2018 18:01

Доброго дня всем! Имеется 3 LIMная TSW с групповым коммутатором. В составе коммутатора 4 GJUG5, GSU, GCU2 и GPU.
Пару недель назад появилась ошибка 274 по 8 потокам Е1 - вроде как проблемы с источником синхронизации:

CLASS: 3
88 GROUP SWITCH MODULE CLOCK ALARM
DATE TIME ALP NOIF GSSIDE GSM
09APR18 17:09:28 2 1 0 0

CLASS: 2
274 DIGITAL TRUNK, CLOCK MALFUNCTION (SLIP)
DATE TIME ALP NOIF UNIT EQU BRDID INF1
09APR18 17:09:23 1 1 SLP60 003-1-40-00 57 264

274 DIGITAL TRUNK, CLOCK MALFUNCTION (SLIP)
DATE TIME ALP NOIF UNIT EQU BRDID INF1
09APR18 17:10:35 3 1 SLP60 002-0-30-00 57 259

274 DIGITAL TRUNK, CLOCK MALFUNCTION (SLIP)
DATE TIME ALP NOIF UNIT EQU BRDID INF1
09APR18 17:10:43 4 1 SLP60 002-0-20-00 57 256

274 DIGITAL TRUNK, CLOCK MALFUNCTION (SLIP)
DATE TIME ALP NOIF UNIT EQU BRDID INF1
09APR18 17:10:50 5 1 SLP60 001-3-10-00 57 261

274 DIGITAL TRUNK, CLOCK MALFUNCTION (SLIP)
DATE TIME ALP NOIF UNIT EQU BRDID INF1
09APR18 17:11:10 6 1 SLP60 003-3-40-00 57 256

274 DIGITAL TRUNK, CLOCK MALFUNCTION (SLIP)
DATE TIME ALP NOIF UNIT EQU BRDID INF1
09APR18 17:11:44 7 1 SLP60 003-0-40-00 57 265

274 DIGITAL TRUNK, CLOCK MALFUNCTION (SLIP)
DATE TIME ALP NOIF UNIT EQU BRDID INF1
09APR18 17:12:00 8 1 SLP60 003-0-20-00 57 263

274 DIGITAL TRUNK, CLOCK MALFUNCTION (SLIP)
DATE TIME ALP NOIF UNIT EQU BRDID INF1
09APR18 17:13:16 9 1 SLP60 003-2-60-00 57 266

END
На плате GCU2(опорный генератор синхронизации) на лицевой панели периодически мигает код ошибки Е5.
После всех плясок с бубном были заменены по очереди ВСЕ платы группового коммутатора (благо в свое время выклянчил ЗИП),
Все осталось по прежнему - после замены плат и рестарта станция может постоять 1-3 дня, а затем все начинается по новой..
Непонятно также то, что сбоят всегда только эти 8 потоков, хотя на станции их около 30.
Соединительные линии коммутатора:

<GJLSP:GSMULT=0-0&&0-16;
GROUP JUNCTOR LINE STATUS
EQU = 1-0-00-0 GS-MULT 0-0 MCCL
GS SIDE 0 ACTIVE ACTIVATED NOT SIGNALLING MASTER LINK
SIDE 0 ALARM 0000 0000 0000 0000 GSMINPUT 11111110

EQU = 2-0-00-0 GS-MULT 0-1 RCCL
GS SIDE 0 ACTIVE ACTIVATED SIGNALLING CLOCK CONTROL
SIDE 0 ALARM 0000 0000 0010 0000 GSMINPUT 11111110

EQU = 3-0-00-0 GS-MULT 0-2 ACCL
GS SIDE 0 ACTIVE ACTIVATED NOT SIGNALLING CLOCK CONTROL
SIDE 0 ALARM 0000 0000 0000 0000 GSMINPUT 11111110

EQU = 1-1-30-0 GS-MULT 0-4
GS SIDE 0 ACTIVE ACTIVATED SIGNALLING NO CLOCK CONTROL
SIDE 0 ALARM 0000 0000 0000 0000 GSMINPUT 11111110

EQU = 2-1-30-0 GS-MULT 0-5
GS SIDE 0 ACTIVE ACTIVATED NOT SIGNALLING NO CLOCK CONTROL
SIDE 0 ALARM 0000 0000 0000 0000 GSMINPUT 11111110

EQU = 3-1-30-0 GS-MULT 0-6
GS SIDE 0 ACTIVE ACTIVATED NOT SIGNALLING NO CLOCK CONTROL
SIDE 0 ALARM 0000 0000 0000 0000 GSMINPUT 11111110

EQU = 1-2-00-0 GS-MULT 0-8
GS SIDE 0 ACTIVE ACTIVATED NOT SIGNALLING NO CLOCK CONTROL
SIDE 0 ALARM 0000 0000 0000 0000 GSMINPUT 11111110

EQU = 2-2-00-0 GS-MULT 0-9
GS SIDE 0 ACTIVE ACTIVATED SIGNALLING NO CLOCK CONTROL
SIDE 0 ALARM 0000 0000 0000 0000 GSMINPUT 11111110

EQU = 3-2-00-0 GS-MULT 0-10
GS SIDE 0 ACTIVE ACTIVATED SIGNALLING SYNC RECEIVING
SIDE 0 ALARM 0000 0000 0000 0000 GSMINPUT 11111110

EQU = 1-3-30-0 GS-MULT 0-12
GS SIDE 0 ACTIVE ACTIVATED NOT SIGNALLING NO CLOCK CONTROL
SIDE 0 ALARM 0000 0000 0000 0000 GSMINPUT 11111110

EQU = 2-3-30-0 GS-MULT 0-13
GS SIDE 0 ACTIVE ACTIVATED NOT SIGNALLING SYNC RECEIVING
SIDE 0 ALARM 0000 0000 0000 0000 GSMINPUT 11111110

EQU = 3-3-30-0 GS-MULT 0-14
GS SIDE 0 ACTIVE ACTIVATED NOT SIGNALLING NO CLOCK CONTROL
SIDE 0 ALARM 0000 0000 0000 0000 GSMINPUT 11111110

END
Может, кто подскажет, куда копать? Мысли кончились...))

Аватара пользователя
admin
Site Admin
Сообщения: 584
Зарегистрирован: Пт мар 24, 2006 16:57
Откуда: Москва
Контактная информация:

Проблема с групповым коммутатором

Сообщение admin » Пн апр 09, 2018 18:04

ping писал(а):
Пн апр 09, 2018 18:01
что сбоят всегда только эти 8 потоков, хотя на станции их около 30
А чем эти потоки отличаются от тех что не сбоят?

vkrt
Специалист
Сообщения: 828
Зарегистрирован: Вс ноя 06, 2005 9:05

Проблема с групповым коммутатором

Сообщение vkrt » Пн апр 09, 2018 18:17

Явно проблема не в GS, а в оборудовании доставки этих потоков или на той стороне куда они подключены.
выложите еще SCEXP; SCICP;

ping
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Ср май 12, 2010 14:55

Проблема с групповым коммутатором

Сообщение ping » Вт апр 10, 2018 8:15

<SCEXP;
EXTERNAL SYNC RECEIVING LINES DATA
MASTER LIM STATUS [MASTER SCOPE]
FIRST CHOICE 1-0-20-0 SYNC RECEIVING
SECOND CHOICE NOT PRESENT
THIRD CHOICE NOT PRESENT

SPAREMASTER LIM STATUS [MASTER SCOPE]
FIRST CHOICE 2-0-20-0 OK
SECOND CHOICE NOT PRESENT
THIRD CHOICE NOT PRESENT

END
Синхронизация от 2 Е1 ГТС:

<SCICP;
MASTER LIM/GSM CONFIGURATION DATA
MASTER 2ND MASTER 3RD
LIM GSM LIM GSM LIM
1 0 2 3
END
LIM1 - ведущий, LIM2-запасной ведущий, LIM3 - третья очередь.

ping
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Ср май 12, 2010 14:55

Проблема с групповым коммутатором

Сообщение ping » Вт апр 10, 2018 8:21

GS и LIMы аппаратно находятся в одном стативе, соединения между GJUL4 и GJUG5 кабельные, выносов нет.

vkrt
Специалист
Сообщения: 828
Зарегистрирован: Вс ноя 06, 2005 9:05

Проблема с групповым коммутатором

Сообщение vkrt » Вт апр 10, 2018 8:25

1-0-20 слипов по логу нет, 2-0-20 слипы.
Если оба потока от одного провайдера и одним оборудованием идут, то очень странно.

ping
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Ср май 12, 2010 14:55

Проблема с групповым коммутатором

Сообщение ping » Вт апр 10, 2018 9:20

Да, иногда бывает...я уже отключал 2-0-20 как резерв сихронизации- ничего не изменилось в моей проблеме...

vkrt
Специалист
Сообщения: 828
Зарегистрирован: Вс ноя 06, 2005 9:05

Проблема с групповым коммутатором

Сообщение vkrt » Вт апр 10, 2018 9:49

Ключевой момент разница синхронизации между двумя потоками провайдера.
С этим и надо разбираться.
Отключение резерва синхронизации на 2-0-20 в вашем случае не поможет.
Разница синхронизации между 1-0-20 и 2-0-20 так и будет приводить к ошибкам.
Я бы для начала поменял эти два потока местами (физически) и понаблюдал за ошибками.
Вариант первый - провайдер (оборудование передачи потоков) дурит с синхронизацией. Ничего не изменится.
Слипы по от этого провайдера буду приводить к слипам остальных потоков.
Вариант второй - дурит синхронизация только в одном потоке. Слипы будут только на вторичном потоке провайдера.

ping
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Ср май 12, 2010 14:55

Проблема с групповым коммутатором

Сообщение ping » Вт апр 10, 2018 10:12

Понял, буду пробовать.
Благодарю за помощь.

Ответить