Ошибка TLU

Все о УАТС Mitel MD-110 и MX-ONE

Модератор: BVN

Ответить
ary
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Ср авг 30, 2017 10:46

Ошибка TLU

Сообщение ary » Чт сен 12, 2019 8:35

Добрый день. АТС MD110 версия BC9. Водафон(сотовая связь) менял своё оборудование (передатчики на релейку). После этого на станции висит ошибка:[img]DATE: 12SEP19 TIME: 08:14:14
CLASS: 2
274 DIGITAL TRUNK, CLOCK MALFUNCTION (SLIP)
DATE TIME ALP NOIF UNIT EQU BRDID INF1
12SEP19 08:01:40 1 1 SLP60 015-0-30-00 57 258

CLASS: 0
270 DIGITAL TRUNK, BIT ERROR IN FRAME SYNCHRONIZATIION WORD
DATE TIME ALP NOIF UNIT EQU BRDID INF1
12SEP19 08:08:30 3 1 SLP60 015-0-30-00 57 258
RDATE RTIME
12SEP19 08:08:41
303 DATA LINK ALARM
DATE TIME ALP NOIF UNIT EQU BRDID INF1
12SEP19 08:13:25 2 3 SLP60 015-0-30-00 57 258
RDATE RTIME
12SEP19 08:13:27
268 DIGITAL TRUNK OUT OF ORDER
DATE TIME ALP NOIF UNIT EQU BRDID INF1
12SEP19 08:13:25 4 2 SLP60 015-0-30-00 57 258
RDATE RTIME
12SEP19 08:13:36 [/img]
15-0-30 - это поток на водафон. Плату TLU менял на заведомо исправную. Подскажите в чём суть ошибки, что я ещё могу попробовать сделать, что мне требовать от оператора сотовой связи? Спасибо.

vkrt
Специалист
Сообщения: 889
Зарегистрирован: Вс ноя 06, 2005 9:05

Ошибка TLU

Сообщение vkrt » Чт сен 12, 2019 9:07

Сделайте ALREI;
Если ошибки не появятся вновь, то ничего делать не надо.
А если появятся, то трясите оператора.

ary
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Ср авг 30, 2017 10:46

Ошибка TLU

Сообщение ary » Чт сен 12, 2019 10:14

В том-то и дело, что ошибка не сбрасывается.

Viktor
Специалист
Сообщения: 209
Зарегистрирован: Чт ноя 16, 2017 9:26
Откуда: НиНо

Ошибка TLU

Сообщение Viktor » Чт сен 12, 2019 16:08

Трясите, трясите этот водафон! Насоплили, пусть теперь исправляют.
:)

ary
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Ср авг 30, 2017 10:46

Ошибка TLU

Сообщение ary » Чт сен 12, 2019 16:21

Спасибо. Трясём. :twisted:

Ответить