PELPI для Private Trunk

Все о УАТС Mitel MD-110 и MX-ONE

Модератор: BVN

Ответить
homovitch
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн июн 28, 2021 5:39

PELPI для Private Trunk

Сообщение homovitch » Пн июн 28, 2021 6:50

Коллеги, добрый день!
Подскажите, как сделать, чтобы переадресация PELPI с транка работала как с внутреннего вызова? (ORGSEL=100), т.е. чтобы вызов с корпоративного (private) транка отрабатывался также, как от абонента? Где, какой параметр определяет тип транка - public/private ?

BVN
Мастер
Сообщения: 5285
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2004 15:11
Откуда: Санкт-Петербург

PELPI для Private Trunk

Сообщение BVN » Пн июн 28, 2021 11:31

homovitch писал(а):
Пн июн 28, 2021 6:50
Где, какой параметр определяет тип транка - public/private ?
этот параметр устанавливается в настройках маршрута в параметре VARO D4.

А в PELPI в параметре ORGSEL у вас и так стоит 100, и более тут ничего более не выжать.

homovitch
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн июн 28, 2021 5:39

PELPI для Private Trunk

Сообщение homovitch » Пн июн 28, 2021 13:58

Спасибо за ответ! про VARO я не подумал..
Параметр SERV D3 тоже необходимо изменить на 1 (tie lines)?

BVN
Мастер
Сообщения: 5285
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2004 15:11
Откуда: Санкт-Петербург

PELPI для Private Trunk

Сообщение BVN » Пн июн 28, 2021 21:41

изменить параметр SERV можно в любой момент, не проблема, а вот менять параметры VARI,VARO,VARC не так просто, тут придётся удалять все настройки маршрута, а потом заново их прописывать с новыми значениями.

homovitch
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн июн 28, 2021 5:39

PELPI для Private Trunk

Сообщение homovitch » Вт июн 29, 2021 19:13

VARO изменить не удалось. Точнее, после удаления всех транков из маршрута, VARI,VARO,VARC изменяются, но после изменения не могу добавить транки обратно в маршрут.
Ошибка
COMBINAT.EQU VAR
NOT ALLOWED
Пришлось откатить VARO обратно. Вероятно где-то конфликт параметров.

Однако проблема решилась изменением SERV D3 на 1 (tie lines). ORGSEL=100 отрабатывает корректно!
Спасибо!

Ответить